Сообщение от
Shiryaevo
Здравствуйте!
[*] Сетевые насосы "в работе" по-очередно. Одного сетевого насоса хватает для создания целевого давления в течении всех суток (во все интервалы потребления).[*]Два ПЧВ1, по одному на каждый сетевой насос [*]Для сетей управления используется ПР200 .[*]Помещение ВЗУ отапливается, зимой не ниже +5С (градусов по Цельсию), не более +10С.
[*]Сервис должен предоставляться круглосуточно, прерывания сервиса недопустимо.[/LIST]
[*]Входное Напряжение на каждый ПЧ подается через отдельный контактор (1 ПЧ - 1 контактор)[*]В режиме автоматической ротации переключение насосов выполняет ПР200: "команда "СТОП" -> пауза -> команда "Отключить контактор ПЧ"-> пауза -> Команда "Включить контактор ПЧ"- пауза - команда "СТАРТ" (+ проверки что команды исполнены).[*]Выбрав насос в "работу" по сути включаем и отключаем контакторы ПЧ, то есть обесточиваем или запитываем ПЧ сетевого насоса.[*]Интервал ротации: от 24 до 168 часов.[/LIST]
Что имеем при таком подходе: когда сетевой насос выбран "в работу", то он включается на "холодном" ПЧ.
[/LIST]