Да не увидел полное сообщение только сейчас открылось от вас, глюк наверное, да мост из четырёх датчиков состоит и таких будет два все верно как на рисунке у вас и подключать их параллельно предварительно отюстировав их по отдельности одинаково.
Да не увидел полное сообщение только сейчас открылось от вас, глюк наверное, да мост из четырёх датчиков состоит и таких будет два все верно как на рисунке у вас и подключать их параллельно предварительно отюстировав их по отдельности одинаково.
Тензодатчики бывают разных сопротивлений (от 200 до 1400 Ом). В основном встречаются 350 и 700 Ом. Количество параллельных датчиков ограничивается с одной стороны - нагрузочной способностью блока питания тензодатчиков у модуля, с другой стороны, необходимой вам чувствительностью (тут еще играет еще передаточная характеристика датчика - мВ/В).
В общем случае - можно. В конкретном - надо больше информации.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
32ДН.jpg
Поясните, куда подключать плюс, куда минус? Полярность внешнего источника питания противоречит полярности встроенного.
В таких модулях входы сгруппированы по 4 шуки с общим контактом SSx. Работает так:
* Если на SSx подать минус - то входы будут срабатывать по +24V
* Если на SSx подать плюс - то входы будут срабатывать по минусу (удобно для датчиков с NPN-входом)
Группы входов с разными SSx можно запитывать отдельно и таким обраом получить то, что часть входов будет срабатывать по плюсу, а часть - по минусу (например, я так датчики протечек подключаю в квартирах).
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
С обозначениями "0" и "24V" всё норм!
Блин, что не так-то? Если схема ошибочная - обратитесь в ТехПоддержку ОВЕНа.
Так-то модули отличные. Я на них вон ща щит собрал какой жЫрный!
Sh-Mx110-32.jpg
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net