Показано с 1 по 10 из 104

Тема: Помогите настроить УТ-24

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Продолжаю разбираться дальше с УТ-24

    Спасибо большое за помощь!!! Все пошло. Теперь разбираюсь со вспомогательным компрессором.Он должен включаться по команде оператора, подавшего напряжение на ОВЕН УТ- 24, а выключаться так же по команде оператора, снявшего напряжение в любой момент, когда компрессор больше не нужен. Однако, если в процессе работы произойдет аварийное отключение электропитания, то после подачи электроэнергии в сеть прибор не должен продолжать выполнение своей программы, ему должна быть подана новая команда, т. е. он начнет работать снова только после команды оператора, по новой подавшего напряжение на УТ- 24. Возможно ли это? Заранее спасибо за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лев Валентинович Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за помощь!!! Все пошло. Теперь разбираюсь со вспомогательным компрессором.Он должен включаться по команде оператора, подавшего напряжение на ОВЕН УТ- 24, а выключаться так же по команде оператора, снявшего напряжение в любой момент, когда компрессор больше не нужен. Однако, если в процессе работы произойдет аварийное отключение электропитания, то после подачи электроэнергии в сеть прибор не должен продолжать выполнение своей программы, ему должна быть подана новая команда, т. е. он начнет работать снова только после команды оператора, по новой подавшего напряжение на УТ- 24. Возможно ли это? Заранее спасибо за помощь.
    Алгоритм, который описали ВЫ - невозможен. Таймер не сможет понять по какой причине произошло отключение питания : либо по причине плохого качества сети или действий оператора.
    Существует несколько другой путь решения вашей задачи:
    Запуск программы таймера производится не по питанию, а по внешнему дискретному сигналу (кнопки у оператора).
    Таймер соответственно в это время должнен быть включен.
    В таймере нужно отключить функцию контроля питания и перепрограммировать режим запуска (Inp=1).
    В таком случае при пропадании питания таймер сбрасывает программу, а при запуске начинает ее сначала.
    Есть и другой вариант.
    Можно поставить норамльно замкнутое реле с подхватом на входе блокировка с удаленным управлением у оператора, тогда после каждого сброса питания, оператор должен снять блокировку. В этом случае программу можно возобновить с места разрыва.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •