На входе любого частотника оптрон, почти всегда с двумя диодами в разные стороны, ставить ещё и реле, менее надёжное чем оптрон, да ещё на очень копеечный ток, из-за которого контакты со временем перестанут нормально работать...ужас.
а для руководителя обоснованием послужит инструкция на частотник, с рекомендованной схемой подключения, характеристики транзисторного выхода контроллера там никогда не оговариваются.
не знаю хороших релюх с сокетом дешевле 10 у.е.
"прошить" может только блок питания цепей управления (на входах-выходах оптроны), в этом случае промежуточная релюха как мёртвому припарка. При хорошем броске (перенапряжении) как правило отлично отрабатывает импульсный блок питания, погибает сам, но спасает остальное, правда включенный в этот момент выход контроллера может пострадать
Если через транзисторы контроллера идёт напряжение с бп самого частотника, откуда может "прошить" в этом случае? разве что с самого частотника, но его в этом случае скорее всего на свалку. (входа точно целыми останутся)
Последний раз редактировалось BETEP; 20.04.2011 в 09:35.