Показано с 1 по 10 из 42

Тема: Выбор кабеля для подключения датчика температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Ну 15 Ом набирается на длине около 150 метров,
    и можно использовать например Pt1000.

    Какие еще за и протв?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAM Посмотреть сообщение
    Ну 15 Ом набирается на длине около 150 метров,
    150, или все же 70-80 ?
    Если мне память не изменяет, 15 Ом - лимит на полное сопротивление "петли шлейфа", а не каждого из трех проводов линии. То есть делим пополам...

  3. #3

    По умолчанию

    По поводу сопротивления проводов в руководстве по эксплуатации на ТРМ138 есть пункт 5.2.1.2,
    который гласит:

    "Соединение прибора с входными термометрами сопротивления производить при
    помощи трехпроводной линии, жилы которой по отношению друг к другу имеют одинаковое
    сопротивление. Длина линии связи должна быть не более 100 метров, а сопротивление каждой
    ее жилы – не более 15,0 Ом."

    Из этого следует, что речь идет о сопротивлении каждого из трех проводов, а не о
    полном сопротивлении шлейфа.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •