Показано с 341 по 350 из 365

Тема: Программируемое реле ПР110.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #21

    По умолчанию

    таймер в вашем случае работает следующим образом.январь 31 число 9 вечера, согласно уставке таймер должен быть включен. проходит 3 часа и у нас уже 1 февраля. Так как маска по месяцам включена и текущий месяц не совпадает с тем что задано блок оставляет свое состояние.
    прошел год случилось 1 января и в 8 часов утра таймер выключился так как наконец выполнилось условие выключения.

    а так можно поставить заглушку вот так и все будет работать как надо.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •