Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Овен ПЧВ и резистивное торможение.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Переменное входное напряжение равное 400 В и частотой 50 Гц, в ПЧ преобразуется в постоянное напряжение равное 757 В (как указано в руководстве).
    Это где там указана такая чушь???
    400*√2=565, но никак не 757?
    Последний раз редактировалось ASo; 18.04.2012 в 20:23.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это где там указана такая чушь???
    400*√2=565, но никак не 757?
    Вот, нашел. Дословно из руководства: где UB – напряжение на шине постоянного тока преобразователя частоты,
    численно равное для ПЧВ класса 400В – 757В +/-3%, для ПЧ класса 200В – 387В +/-3%.
    Честное слово не сам придумал.
    Может это максимальное значение напряжения на звене постояного тока, так как используется для расчетов тормозных резисторов.
    Последний раз редактировалось smk1635; 18.04.2012 в 20:30.

Похожие темы

  1. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •