Уважаемая Зоя,
Предлагаемый Вами клапан для рабочей среды с Т не более 80 градусов.
Давление в системе на точках сброса порядка 6 бар. Он не подходит по температуре рабочей среды.
Уважаемая Зоя,
Предлагаемый Вами клапан для рабочей среды с Т не более 80 градусов.
Давление в системе на точках сброса порядка 6 бар. Он не подходит по температуре рабочей среды.
Действительно, я посмотрела на температуру уплотнителя. Извините.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Правильное обозначение датчика температуры для заказа, будет именно так ,как я написала.
Кабельный вывод у датчика изготовлен из кабеля МГТФЭ 3х0,12. Для прокладки линии связи лучше использовать кабель с бОльшим сечением, сопротивление такого кабеля меньше, следовательно связь лучше . Исходя из этого, был рекомендован кабель для наращивания линии связи МКЭШ 3х0,5.
Так как клапан отсечной и управляется дискретными сигналами, то логичнее взять прибор с дискретным управлением.
БСФ остался без изменений.
Что касается клапана, увы, у нас нет клапанов TORK на высокую тем-ру. Могу предложить клапан T290A021 НЗ ДУ40 Р/Р Бронза 8 Бар (опять же давление всего 8 бар) и отдельно фланец (см вложенный файл).
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
По моему задача вполне решаемая следующим образом:
Датчик температуры контачит с ТРМ. На ТРМ видим температуру. С помощью релейных выходов ТРМ управляем электроприводом или соленойдом арматуры. По моему все логично.