Коммутировать трансформатор конечно удобнее по первичной обмотке, ибо это нормальный режим работы для ТТР по напряжению (в пределах допустимых режимов), а так же низкий ток первичной обмотки. Более того, для трансформатора из практических соображений коммутация по первичной обмотки даже более щадящая, поскольку при разрыве вторичной обмотки тр-р испытывает большие нагрузки тока "холостого хода", что может вызывать еще больший перегрев трансформатора.
Кроме того вызывает сложности в работе ТТР еще и низкое напряжение нагрузки во вторичной цепи.
Поэтому действительно лучше выбрать вариант коммутации нагрузки по первичной обмотке трансформатора, но учитывать:
- его возможность работать в таком режиме (ограничение по нагреву в виде допустимого количества пусков в час)
- проверить не будут ли помехи от коммутации трансформатора влиять на соседнюю нагрузку в сети и в случае необходимости предусмотреть фильтры либо отдельный кабель.
- и ГЛАВНОЕ не забывать выбирать ТТР с учетом пускового тока трансформатора, значение которого многие производители указывают в паспортных данных.