Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
... Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
Михаил Иванович ....
Если действительно где-то было указано что входное сопротивление каскада управления ТТР HD-1022.10U в районе 900 Ом то это явная ошибка, сопротивление в этом диапазоне свойственно для реле с дискретным управлением. Просьба сообщить где "промелькнула" такая информация? Действительно сопротивление входное по цепи управления у HD-1022.10U не нормировалось для внесения в ТТХ реле, и по этой причине оно не указано в характеристиках, но на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм, что должно удовлетворять требованиям приборов с выходным активным ЦАП 0-10В.