Вопрос к профи по удаленной диспетчеризации котельной. Задача состоит в оппросе датчиков через определенное время. Будет ли работать такая связка? Если нет то посоветуйте решение с использованием GSM сети.
Вопрос к профи по удаленной диспетчеризации котельной. Задача состоит в оппросе датчиков через определенное время. Будет ли работать такая связка? Если нет то посоветуйте решение с использованием GSM сети.
Последний раз редактировалось otvertkin; 05.05.2008 в 12:18.
Не получается прикрепить подробную схему, поэтому поясню. НА котельной установлены контроллеры MBA8 и TPM32 далее сдвоенный конвертор rs-232 и rs-485 to ethernet, за тем GSM теминал-роутер. Далее диспетчерская с GSM теминал- роутер и комп с ПО "SCADA".
Последний раз редактировалось otvertkin; 05.05.2008 в 12:19.
Вы это хотите через gprs организовать или как?
Вам необходимо будет сделать выделенный IP адресс для Вашего роутера в сети. Т.е. если у Вас будет выделенный адрес сети и ПК будет иметь доступ к этому IP то никаких проблем не будет.
а архивные данные из плк брать надо?
или просто: дозвонились, спросили значение парамеров на момент соединения, получили ответ, разорвали связь. такой вариант?
если такой то вообще проблем нет.