Во время работы, программатор уходит в аварию AdEr FALL 80, программа останавливается, запуск можно произвести только после перезагрузки прибора тремя кнопками. Подскажите что сделать, чтобы авария не повторялась!
Во время работы, программатор уходит в аварию AdEr FALL 80, программа останавливается, запуск можно произвести только после перезагрузки прибора тремя кнопками. Подскажите что сделать, чтобы авария не повторялась!
Какая модификация прибора (полное наименование) ?
Сколько датчиков подключено к прибору, какие датчики, как подключали (подробно) ?
Что изменили в конфигурации ?
отправлена конфигурация в dbf
Вы не ответили на мой второй вопрос. Без этого помочь вам не получится.
модификация прибор ТРМ-151 01ИИ версия прошивки 2.24, подключено 2 датчика, 1 канал ТСП-50, 2 канал ТСМ-50, подключено все правильно.
до этого стоял прибор ТРМ-151 01УУ, все работало нормально, при тех же настройках, ничего не меняли, подключаем 2 прибор ТРМ-151 01ИИ ошибка таже
В конфигурации, которые вы выложили
не указаны типы датчиков,
не настроены вычислители,
не настроены БУИМы,
отключены выходные элементы.
Такое ощущение что вы мне выслали пустую конфигурацию или конфигурацию после инициализации.
Проведите инициализацию прибора, запишите в прибор конфигурацию 01, возьмите ее с диска, который шел в комплекте.
Настройте типы датчиков, программу технолога, типы выходных элементов и уставки заново.
Посылаю файл конфигурации трм 151 01 ии в раре
считанную с прибора
Возникает вопрос: - Для чего используете двухпозиционный регулятор для выхода И ?
Используем только 1-й канал с ПИД регулятором.2-й канал неиспользуем.
Нужно ли его отключить или установить ПИД. Как влияет 2-й канал на управление 1-м каналом.
В Вашем случае необходимо поставить перемычку на второй вход и указать датчик - термопара.
Можете использовать готовую одноканальную модификацию.
trm151-01-chanel1.zip