Здравствуйте. Подскажите по счетчику импульсов, возможно ли использование счетчика СИ-30 совместно с энкодером как концевой выключатель, с вращением в обе стороны.
Здравствуйте. Подскажите по счетчику импульсов, возможно ли использование счетчика СИ-30 совместно с энкодером как концевой выключатель, с вращением в обе стороны.
Да, можно использовать с энкодером. Включение режима см. в РЭ - http://www.owen.ru/uploads/rie_ci30_974.pdf
На стр. 28 описано описание этого режима, далее по тексту опасание срабатывания ВУ.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Здравствуйте!
СИ-8 работает с энкодерами, соответственно при достижении определенных условий, заданных Вами в качестве уставки в счетчике, СИ-8 отработает сигнал на своем выходном элементе (например, реле).
Мне необходимо чтобы устройство вращалось сначало в одну сторону, достигало значения уставки допустим +100, срабатывало ВУ1, затем происходило перемещение в обратную сторону до уставки -100 и срабатывало ВУ2, далее перемещение в прямом направлении. Значения счета не должно обнуляться.
СИ30 не сможет выполнить такую задачу, только СИ8..
Так вроде у СИ-30 задается две уставки, мне необходимо перемещение в обе стороны и при определнных значениях срабатывание выходных устройств. Мне подойдет любой инкрементальный энкодер?
Логика будет одна - при достижении уставки, будет установлен энкодер, при достижении допустим +100 срабатывает ВУ1, при достижении -100 срабатывает ВУ2, такое возможно?
Все понял, спасибо за помощь. Только не нашел в руководстве к СИ 8, после достижения уставки возможно продолжение счета или будет обнуление?