Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Совместная работа 2 ПЧВ

  1. #11

    По умолчанию

    [QUOTE=rovki;63762]а ноль частоты ,когда стоит (выключен) ПЧВ1 ,не страшен для ПЧВ 2 если замкнуть постоянно старт на ПЧВ2?

    Уважаемый rovki!
    Опасность недопустимого пергрева ПЧВ и АД при нулевой или низкой скорости существует для обоих приводов. Для автоматического включения/выключения ПЧВ№2 следует в ПЧВ№1 дополнительно установить пар. 5-40(6) и использовать его релейный выход для замыкания/размыкания кл.12 и 18 ПЧВ"2. При длительной паузе в работе ПЧВ№1 следует переводить его в реж."СТОП/СБРОС"
    Желаю успеха!

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Спасибо ,Геннадий.Буду пробовать ,если что ,задам вопросы.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13

    По умолчанию

    [пока не понятно как задать пропорциональность меньше единицы ,в пределах 0,5-0,8 для 2 ПЧВ?]

    rovki ! То же самое ,нужен коэффициент меньше 1. По описанию в инструкции как задается пропорциональность не понятно. Если разобрался, поясни пожалуйста.