Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
А да, этот простой супервизор питания я как-то и не обдумал. Ну, надо бы по свободе проверить, что произойдет быстрее: ПЛК получит сигнал от этого реле и спрячет переменные во флешь, или ПЛК умрет раньше, чем отпустится контакт реле.
Тут в 24-вольтовыми ПЛК как-то можно еще выкрутиться: увеличить мощность блока питания и на его конденсаторах пожить еще чуток после сигнала от реле. А вот при ПЛК100-220 остается только уповать на конечную скорость падения напряжения во внутреннем блоке питания ПЛК.
Може кто уже проделывал такие эксперименты?
Осталось обдумать использование самого простого бесперебойника и можно бежать за горилкой и салом.