Тема: Барьер Искра

  1. #1

    По умолчанию Барьер Искра

    Интересует практическая схема подключения датчика с пассивным выходом 4-20мА к универсальному входу ТРМ-138 через барьер Искра.

  2. #2

    По умолчанию

    [/IMG]
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю. На моем чертеже схема полностью совпадает с предложенной вами. Но случалось ли практически применять такое подключение? Дело в том, что барьеры ко мне еще не поступили, "на столе" не пробовал, а в бумаге проект нужно завершить прямо сейчас.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Прошу расшифровать фразу п.3 Руководства по эксплуатации барьера ИСКРА: При срабатывании барьера Искра его замена или ремонт не производится?
    а. как определяется срабатывание барьера?
    б. замена на аналогичный недопустима?
    2. п.7 Руководства по эксплуатации барьера ИСКРА: Использовать только шину заземления, к которой не могут быть подключение силовые установки? Понимать так, что ГЗШ не может быть использована и необходимо устройство гальванически не связанного с шиной РЕ контура заземления. Нормы на сопротивнение такого контура?

  5. #5

    По умолчанию

    Барьер искробезопасности с гальванической развязкой (изолятор), разрывает любое прямое (гальваническое) соединение между электрическими цепями взрывобезопасной и взрывоопасной зон за счет использования слоя изоляционного материала между ними. Передача информации производится обычно через один из видов трансформаторов: оптрон, трансформатор или реле. Окончательно взрывобезопасность достигается за счет использования диодно-резистивной схемы, подобной шунт-диодному барьеру.
    Так как цепь опасной зоны гальванически не связана с цепью безопасной зоны, блокирование чрезмерной энергии в барьере с гальванической развязкой обычно расценивают как эффективное и фундаментальное. Практически, ноль измерительного прибора обычно связан с заземленной нейтралью трансформатора энергоснабжения для предотвращения помех и соображений безопасности. Таким образом при повреждении ток замыкается на нейтраль, вызывая разрушение плавкого предохранителя, устраняющее короткое замыкание за относительно короткое время.

    1.а. Поэтому, ремонт после срабатывания барьера не имеет ни практического ни физического смысла.
    1.б. На рынке существует множество предложений аналогичных устройств, все работают по одинаковому принципу, но ключевым фактором, как всегда, является цена...
    2. - описано выше или ГОСТ 22782.5-78...
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 03.08.2011 в 09:32.