Тема: вопрос

  1. #11

    По умолчанию

    надо повесить последовательно резистор и потом в плк1хх пересчитать измеренное значение тока в физическую величину (используя закон ома :-) это даже я смогу раелизовать (не смотря на то что программист :-)!

  2. #12

    По умолчанию

    вы читали мой пост?! датчик 0-10 в не вытянет низкоомную нагрузку. в лучшем случае будут нелинейные искажения, в худшем датчик сгорит.

  3. #13

    Post пример

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    датчики 0-10в не рассчитан на низкое сопротивление нагрузки. а на токовом входе 50 ом. так что этот вариант не подходит
    предположим максимальный ток датчика 1 ма. при напряжении 10 в. находим сопротивление нагрузки: 10в/1ма=10000 ом. зная что уже в плк1хх есть 50 ом значит надо сопротивление 10000-50=9950 ом. последовательно с входом плк1хх. округлим расчетное сопротивление до ближейшего большего (существующего номинала) и ставим его. теперь пересчитаем начало (0 ма) конец шкалы в милиамперы (тут как получится). и эти данные вводим в настройки входа плк1хх, далее работаем как с обычным токовым входом. в таком случае не надо от датчика тянуть все 20 ма возмём столько сколько есть, остальное программно :-)
    P. S. я взял не самый приятный случай в моем случае погрешность будет большой, но уверен что конечный результат будет работоспособным и абсолютное большинство пользователей и такой вариант устроит.

  4. #14

    По умолчанию

    таким образом мы внесем большие погрешности из-за:
    1. высокого усиления входа
    2. чем больше сопротивление, тем больше оно шумит.
    а так конечно можно...
    и это не серийное решение. калибровать придётся на коленке...

  5. #15

    По умолчанию

    очень даже используются 0-10в. у нас на стенде стоят измерительные линейки с аналоговым выходом 0-10в (0 -0мм 10в-300мм) далее в электропневмораспределителях Smc управляеттся анал. сигналом, а обратная связь (т.е. какое давление) 0-10в.

  6. #16

    По умолчанию

    аналоговый сигнал (0-10)В используется в некоторых видах частотных преобразователях ,для управления,в качестве сигнала задания. Правда, во многих имеется выбор (0-20)мА или (0-10)В. Японское, корейское оборудование имеет стандарт(1-5)в DC. Если бы Ваши приборы имели такой вход,то сигнал (4-20)мА можно измерять на параллельном резисторе 250 Ом такого входа .

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от гек Посмотреть сообщение
    ...если бы ваши приборы имели такой вход, то сигнал (4-20)ма можно измерять на параллельном резисторе 250 Ом такого входа.
    в этом случае лучше и использовать токовый вход. Пользоваться таким подключением датчиков с токовым выходом к входу напряжения (с параллельным резистором на входе) приходится как-раз в случае отсутствия свободных токовых входов на ПЛК.
    И все-таки для универсальности ПЛК вход напряжения лучше оставить. А, вот разрядность АЦП можно снизить до разумных 12..14бит при соответствующем увеличении скорости оцифровки, ведь все-равно в данном изделии в младших битах скорее шум, чем полезный сигнал.

  8. #18

    По умолчанию

    да, и еще:
    на первых циклах после включения плк ацп изрядно врет, конечно, зная такую особенность его поведения, эти первые значения легко проигнорировать.
    но, раз уж вы все-равно занимаетесь переработкой этой части плк, то этот недостаток лучше было-бы устранить.
    Последний раз редактировалось Generator; 11.01.2008 в 07:41. Причина: На сайте наблюдается проблема с сохранением верхнего регистра в отправленном ответе

  9. #19

    Thumbs down Не нужен!

    Не нужны они. Недавно выезжал на объект - завод любимой нашей "Кока-Колы" в Салуно-Дмитриевское. Митсубиси им надоели из-за постоянных перебоев в поставках и производстве, решили попробывать что-нибудь новое. Сначала хотел Симена порекомендовать, потом подумал, что надо нашего отечественного производителя поддерживать. ОВЕН ПЛК 100 - это то, что нужно.
    Но только 10-0 не нужен совершенно. Лишний. Мое мнение.

  10. #20

    По умолчанию

    Чего то не очень понимаю. Обсуждается необходимость входов или выходов 0..10В? Если входа то, их практически нет, если выхода то достаточно приводов (клапана и частотники) работающих от такого напряжения.