это не глюк. приборы занимают сразу 8 адресов и в овене и в модбасе. базовый адрес прибора может быть только кратным 8.
это не глюк. приборы занимают сразу 8 адресов и в овене и в модбасе. базовый адрес прибора может быть только кратным 8.
понятно.... просто думалось, что раз в модбасе опрос входов идет посредством обращения к памяти на заданном адресе устройства, то и устройств 255... жаль, что не так.
адрес может быть любой, а вот конфигуратор не дает вводить адреса не кратные 8.
Последний раз редактировалось Kirill; 22.05.2008 в 15:26.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
все дело в том, что аппаратно модули мва8, мву8 и прочие, как и преобразователи ас3-м и ас4 не могут работать более чем с 32 устройставми. не хватает нагрузочной способности драйверов Rs-485, там установленных. собственно по этому мы не сильно напрягались из-за того, что конфигуратор позволяет задать не более 32-х адресов. да и опрос по одной линии боле 32-х устройств получается уже слишком медленный. конечно потенциально возможно подключать приборы через усилители Rs-485, но все равно проблема скорости не решается. однако если вам все таки требуется установить больее 32-х устройств, то можно задавать адреса приборам через функцию меню "опрос отдельного параметра". в этом окне надо сменить параметр Addr и выкл/вкл питание модуля.
смысл не только в использовании более 32-х устройств. при любом построении сети будет правильным использовать группы адресов для одинаковых устройств. в случае же с мва модулями получается разнобой. спасибо, что подсказали как исправить ситуацию. проверил - работает.
Всё правильно продумано в заявленной конструкции МДВВ!!! Критикам необходимо отъехать от Городка на пол-версты, хотя бы, чтобы было видно - почему до сих пор страна не может стать на ноги, устраивая Шоу в телеэфире и т.д. Занимаем 1-е место по тимпорту продуктов питания на душу населения в мире! В областях нет простейшей автоматизации - эта техника "Овен" - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ бюджетного решения для сельского хозяйства России! О сельском хозяйстве ещё помнит кто-либо? Правда, выпуск тестированных изделий затягивается у "Овен" - так это ж не нефть качать. С любовью к "Овен"!
По поводу шкафов - менее 400мм никогда не применяем. Занимаемся автоматизацией ТП-ЦТП-котельные.. На передней стенке часто бывают ТРМ32-138 и всегда ТРМ202 на дне всегда плата с автоматами, контоллерами, релюшками а то и частотник всунем мелкий... И чтобы не парится с взаимным размещением дверь-дно всегда берём 400мм и никогда ни один шкаф не был тёплым! хотя доходило до смешного, в шкафу автоматики размещаль силовую часть для насосов-горелок-клапанов общим током до 80А ..... Досих пор всё работает и не збоит(приборы,крнтроллеры)
Очень даже помнят! Поэтому в москве и питере сильно умные програмисты бредят супер-алгоритмами управления вытяжным вентилятором в туалете вяжут отопление и приточку к КД..... профибас и лон им меленный всё вяжут по интернету и т.д. А вся остальная страна покупает ОВЕНЫ вагонами и автоматизирует свои несложные прцессы за 3копейки! Правда приходится применять простенькие контроллеры типа лого и альфы для общей логики, но надеюсь овен всётаки не поленится и напишет простенькую графическую среду разработки для свох ПЛК-ХХХ контроллеров !?? Тогда и их вагонами брать бутут и не думать о курсе евро!
Програмеры обиделись!