    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Ну ,батенька ,надо же всю задачу описывать .Поставьте токовые реле -у них выход дискретный ,и можно регулировать уровень тока или как сказал Валенок "....сдается мне, rovki предложит ПР-110-220.".,раз уж на LD пишите ,то и FBD освоите .И контролируйте напряжение на 3 фазах двигателя.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.01.2012 в 22:10.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12

    По умолчанию

    может есть какойто другой способ котроля работы пускателя и механизма подскажите

  3. #13

    По умолчанию

    а друго способа нет как осваивать FBD может блок или смотрел на форуме есть какой-то блок може он подойдет
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg owen.jpg (85.9 Кб, Просмотров: 41)

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Если вы настаиваете ,то на выход своего трансформатора поставьте резистор -(преобразуйте ток в напряжение 0..24в),затем выпрямитель и на вход дискретный ПЛК (или еще чего там).И почему на верх пускателя нельзя вам поставить дополнительные контакты ?и контролировать их состояние .Или пускатели ,старинные ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 21.01.2012 в 22:46.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    Напряжение и ток контролируем и думаем что транспортёр работает?
    А если натяжение ленты ослабло и транспортёр перегружен, движок молотит и пыхтит перетирая ленту?
    Задачка реально для rovki, индукционный датчик на ведомом валу, расчёт скорости по фронтам импульсов и сравнение с контрольной цифрой, если скорость упала тормозим то что грузит, если скорость не восстановилась за несколько секунд, отрубаем всё что до узла, авария.
    я спёр эту идею у иностранцев, и кучу лет этим принципом пользуюсь, когда есть транспортёры и элеваторы. А для шибко ответственных участков (вроде элеваторов с девятиэтажку) и алкашей механиков, есть ещё и блокировка повторного запуска на десяток другой минут, вначале лопатой поработать нужно, а не тыкать сто раз кнопку ПУСК на неисправном механизме.
    Но нужно понимать что делаешь, блокировка запуска и прочие фичи мешающие "работягам" ленится, могут негативно на Вас повлиять, если Вы к этому не готовы....

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Поправлю ,не для rovki ,а для ПР ,если такая задача ,но кто знает ,что еще захочется автору ,может еще ему Скада нужна .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17

    По умолчанию

    Пускатели старинные

  8. #18

    По умолчанию

    для контроля перегрузки служат тепловые реле тоже старинные 1 контант(ТРН-10) от проскальзывания установлены реле контроля скорости РДКС-0,1 усложнять не чего хочу если перегрузка то выбивает тепловое реле и пока на нем электрик не нажмет кнопку двигатель не запустится остальное выводится как авария

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Старинные пускатели и тепловые реле, оборудование должно работать а тратится на апгрейд чего-либо нельзя. Клёвый заказчик.

  10. #20

    По умолчанию

    Реальный заказчик. Я его понимаю - есть полэлектрика - вот и пусть вкалывает. Простой заказчика видимо не интересует.
    Другой вопрос - что предлагаемые ТС решения дороже замены токового реле и контактора на современные.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. аналоговый вход плк63
    от relline в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 12:54
  2. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58
  3. плк 150-220ам аналоговый вход 4-20 ма
    от Roman Karpuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:09
  4. Аналоговый вход ПЛК150 И-L
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 13:46
  5. статика и аналоговый вход
    от Игорь22 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •