-
мВ - это и есть -50 +50 мВ
-
Тоже проблема с аналоговым входом
контроллер ПЛК150, прошивка 2.03, таргет 2.03
Параметры входа термопары:
Тип- TP_R
Время опроса- 1с
Начальная точка - 0
все остальные настройки по нулям
Прыгают показания на 25- 30 градусов, при комнатной температуру имею показания от 17 до 50 градусов.
Провода и помехи исключаю, т.к. при подключении термопары к другому измерительному прибору получаю стабильную температуру.
Что посоветуете?
Поправка от 19.04:
Подключил другую термопару, показания по прежнему плывут хотя и не так сильно как раньше. Примерно на +/-4 градуса при комнатной температуре.
И по мере нагрева термопары стабилизируются...
Жду коментарии...
Последний раз редактировалось AVit; 19.04.2008 в 15:52.
-
ничего не пойму, тишина....
т.е. то что я написал это нормально?
или никто не сталкивался с этим???
-
1. прошейтесь 2.03. там улучшена фильтрация аналоговых входов от 50 гц.
2. проверьте, не идёт ли по земле (например через Dbgu) сильная наводка
-
1. как написано выше прошивка 2.03
2. проверю.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума