Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: аналоговые входы

  1. #11

    По умолчанию

    мВ - это и есть -50 +50 мВ

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Тоже проблема с аналоговым входом
    контроллер ПЛК150, прошивка 2.03, таргет 2.03
    Параметры входа термопары:
    Тип- TP_R
    Время опроса- 1с
    Начальная точка - 0
    все остальные настройки по нулям

    Прыгают показания на 25- 30 градусов, при комнатной температуру имею показания от 17 до 50 градусов.
    Провода и помехи исключаю, т.к. при подключении термопары к другому измерительному прибору получаю стабильную температуру.

    Что посоветуете?

    Поправка от 19.04:
    Подключил другую термопару, показания по прежнему плывут хотя и не так сильно как раньше. Примерно на +/-4 градуса при комнатной температуре.
    И по мере нагрева термопары стабилизируются...

    Жду коментарии...
    Последний раз редактировалось AVit; 19.04.2008 в 15:52.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    ничего не пойму, тишина....
    т.е. то что я написал это нормально?
    или никто не сталкивался с этим???

  4. #14

    По умолчанию

    1. прошейтесь 2.03. там улучшена фильтрация аналоговых входов от 50 гц.
    2. проверьте, не идёт ли по земле (например через Dbgu) сильная наводка

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    1. как написано выше прошивка 2.03
    2. проверю.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •