Здравствуйте!
Имею в наличии модуль МСД200. В РЭ описана работа с ним по порту RS1--ПК в режиме Slave. Есть ли описание протокола работы, так как хочется подкюлчить к нему внешний maaster по сети RS485 и считывать показания токовых входов удаленно.
Здравствуйте!
Имею в наличии модуль МСД200. В РЭ описана работа с ним по порту RS1--ПК в режиме Slave. Есть ли описание протокола работы, так как хочется подкюлчить к нему внешний maaster по сети RS485 и считывать показания токовых входов удаленно.
Здравствуйте. Считывание оперативных параметров возможно.
Читаете фунции №3 регистры:
1 канал: 0х2001 для 4х байтовых чисел.
0х2002 для 2х байтовых чисел.
2 канал: 0х2004 для 4х байтовых чисел.
0х2005 для 2х байтовых чисел.
и т.д.
Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 19.06.2012 в 09:51.
А как организовать запись переменной (1й, 2х или 3х...) по команде с плк, тоесть мсд200-slave, плк-master?????