Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: Прощу помощи. Единичная задача в 2х частях. Самому не осилить.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Да нет, я описался. Для последней емкости нужно бы подобрать прибор. Не впихивать же туда восьмиканальный.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    вообще то барботирование паром уменьшит срок службы емкостей, поставте модуль ГВС и управление на той же ПР чтоб отрывать входные выходные клапаны в требуемую емкость. Сэкономите на паре больше чем обойдутся затраты, также не надо следить за средней температурой, жидкость уже будет подаваться с заданной температурой
    Последний раз редактировалось capzap; 14.08.2012 в 13:32.

  3. #13

    По умолчанию

    Уважаемый capzap,
    Ваше предложение несколько более глубокое, нежели того требует ситуация и моё руководство.
    У меня так же вопрос, какие выбрать датчики для съёма показаний из водной среды?

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/67079371 может такие подойдут

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/catalog/67079371 может такие подойдут
    вполне может быть, едем далее, если вы не против.
    Как организовать управление по заданным функциям и какую лучше выбрать запорно-регулирующую арматуру на трубы Dn=40 ?
    Уж не бросайте меня сейчас, общие вводные части укладываются в голове, но и навязчивым показаться не хочется.

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    я тут уже писал о своих предпочтениях, погуглите фирму ASCO Numatics думаю для Вас по цене подойдет
    Последний раз редактировалось capzap; 15.08.2012 в 19:23.

  7. #17

    По умолчанию

    спасибо. Пожалуй действительно остановлю свой выбор на продукции данной фирмы.
    Прошу не бросать "дурачка" далее и пояснить, нужно ли мне подключать и какой тип реле выбрать для управления, либо его ф-и берет на себя трм?

  8. #18
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shalimov84 Посмотреть сообщение
    спасибо. Пожалуй действительно остановлю свой выбор на продукции данной фирмы.
    Прошу не бросать "дурачка" далее и пояснить, нужно ли мне подключать и какой тип реле выбрать для управления, либо его ф-и берет на себя трм?
    дальше наверное уже не подскажу, за подключения у меня электрики зарплату получают, я туда не лезу
    4-20мА они стандартны, поэтому управлять можно и с трм и с плк

  9. #19

    По умолчанию

    Ещё раз прошу Несколько минут Вашего внимания, уважаемые форумчане.
    Задача была переформулирована и несколько упростилась. Для информативности, решено использовать одноканальные регуляторы, т.к. перепады температур в моющих емкостях незначительны. Мне удалось составить следующую спецификацию для заказа.
    Моя к Вам огромная просьба - посмотрите, скажите если я где-то ошибся или что-то можно упростить или дополнить изменив в лучшую сторону. Буду очень признателен.
    1. Термодатчик ДТС
    054-Cu50.В3.60/30 - 5 штук различной длины, до 40 метров.
    2.ТРМ1-Щ2.У.И для работы в режиме нагревателя
    3.Одноканальный блок питания ОВЕН БП02Б-Д1
    4.ОВЕН БСФ-Д3-1,2
    5. Соленоидный клапан TORK, Фланцевый Ду40, для пара. Тмакс=185 град.С. До 1 Мпа. Не более 30 м3/час

    соответственно, монтаж щитовой в щите 600х600 всё поместится же, верно?

    Правильно я всё же понимаю, что трм в режиме нагревателя с цифро-аналоговым преобразователем "параметр-ток" будет напрямую управлять соленоидным клапаном на паровой трубе? без каких-либо дополнительных реле и пр? или я заблуждаюсь и в корне не прав?
    Последний раз редактировалось Shalimov84; 17.08.2012 в 12:59.

  10. #20

    По умолчанию

    1. Маркировка датчика ДТС054-50М.В3.60/1 -5шт
    2. Кабель МКЭШ 3х0,5 -180 метров
    3. ТРМ1-Щ2.У.Р клапан отсечной, сигнал управления дискретный
    4. БСФ-Д3-1,2
    5. Клапан T-GLF 107 230/50AC НЗ ДУ40 0,5-12 бар. Максимальное допустимое давление 20 Бар. Перепад давления 0,5-12 бар. (Поэтому уточните давление у Вас в системе).
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:44
  2. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  3. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:16
  4. Задача для ПЛК. Справится ли?...
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:37
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •