Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Плк 154 -TCP/IP - панель Wientek

  1. #1

    По умолчанию Плк 154 -TCP/IP - панель Wientek

    Добрый день . подскажите плз.

    Создал проект . Вроде всё нормально .

    Однако - не опрашивается по ТСР
    Надо считать первую переменную в разделе модбас слейв
    Ip адрес не менял -10.0.6.10 ,
    Устройства пингуются

    Покажите пример команды плз.

    Или что на так в программе
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Связывал ПЛК100 и Weintek 8070ih
    Для ПЛК100:
    MODBUS (slave) TCP, IP 10.0.6.10, port 502
    Для Weintek
    MODBUS TCP (ZERO BASED), IP 10.0.6.11, port 502
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Брат , от души!

    Попёрло !!!

Похожие темы

  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. панель сп270
    от Trofimov Roman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •