    На корпусе не нашел маркировки М01, документов с собой к сожалению нет. Где то на форуме встречал что НЕ на М01 не работает библиотека SysExec, но у меня она рабоатет. Может дело в прошивке?

    PS: немного поправил программу в своем устройстве, теперь она отсылает числа от 0 до FF, выяснил что принимает вместо 0 - С0, вместо 80 - С0, вместо FF - 0. Как то так.
    Последний раз редактировалось nestor; 01.09.2012 в 14:47.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Проблема решена, не знаю правда как объяснить логически и поэтому хотел бы знать))) Связь осуществлял на скорости 9600, полагая тем самым снизить ошибки, а оказалось наоборот - стоило поднять скорость до 19200, как всё нормализовалось.

  3. #13

    По умолчанию

    На обоих SysExec работает. М01 отличается наличие MicroSD разъема.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nestor Посмотреть сообщение
    На корпусе не нашел маркировки М01, документов с собой к сожалению нет. Где то на форуме встречал что НЕ на М01 не работает библиотека SysExec, но у меня она рабоатет. Может дело в прошивке?

    PS: немного поправил программу в своем устройстве, теперь она отсылает числа от 0 до FF, выяснил что принимает вместо 0 - С0, вместо 80 - С0, вместо FF - 0. Как то так.
    Стоп битов сколько используете? Четность есть?
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    8-N-1. Первым делом пробовал менять эти натройки, но не помогло. Подозрение все же не на ОВЕН, а на свое устройство, так как сейчас появились новые проблемы, и овен, и терминал ведут себя одинаково, скорее всего надо искать глюк в своей проге.

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    у меня были такие проблемы с модемом, когда скорости на обоих устройствах различались в ответе приходил "мусор" тоже с определенной закономерностью

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Но скорость то одинаковая.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
  2. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  3. плк100, глюк
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:00
  4. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  5. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •