Что вы собрались в 4 мс попадать ?, время срабатывания реле ПР в документации посмотрите, время переключения контакторов, мотор редукторов, вы же не планируете мощную нагрузку на реле ПР повесить ?
Что вы собрались в 4 мс попадать ?, время срабатывания реле ПР в документации посмотрите, время переключения контакторов, мотор редукторов, вы же не планируете мощную нагрузку на реле ПР повесить ?
да понятно что нет, тут еще вопрос становится не понятный в том плане в какой момент времени надо сделать отрубание сети либо пока напряжение еще есть илил когда уже пропало и я еще не знаю дажепримерную модель вольтметра который мне сможет постоянно мониторить сеть а не опрашивать периодически.
не во всех бесперебойниках!спасибо за рассказ с бесперебойном, я правда даже не догадывался что в бесперебойнике сначала преобразовывается в постоянный ток, а только потом в переменку, тогда понятно почему подобные вещи дорогие.
лишь бы цель оправдывала средства.Блок энергоснабжения для серверной. 2 ввода питания, аккумуляторы. Мощность~5-10квт. Ценник под 100к евро.
за такие деньги на такую мощность можно сделать горазда дешевле.
есть такие люди которые не хотят головой думать, а ищут готовые решения.
кто мешает взять блок аккумуляторов, набрать 400в, и через диоды запитать инвертор выправит переменку сети, через диоды запитать инвертор, провалы в питании исчезнут, +зарядник для аккум. и т.д. и т.п. на сколько я знаю 100к евреев это для алигархов.
все конечно ИМХО, и честно говоря не вставало таких проблем у меня лично
Решение старо, как мир. Ещё с прошлого века Ручные и Автоматические телефонные станции запитывались от двух групп АКБ.
Одна под нагрузкой, вторая на зарядке. Переключай когда хочешь и начихать на провалы в сети. Дёшево и сердито!
Как АКБ будут обслуживаться, так будут и работать. Вот только "маленький" момент - массо-габаритные параметры + помещение специальное и т.д.
Он-лайники позволяют избавиться от второй группы в ущерб максимальному времени работы без сети.
На счёт экономики ... скорее всего имеет место конфликт интересов производителей АКБ и УБП
Последний раз редактировалось AVF; 21.10.2014 в 09:05.
Мы вот недавно поинтересовались, почему еще живы системы DC, все оказалось проще некуда.
1. Обеспечение автономной работы от 2ч и выше
2. Безопасность
Издержки - большое сечение кабелей.
Чтобы обеспечить автономную работу от 2ч на AC системе с ИБП, стоимость АКБ зашкаливает и превышает стоимость кабелей для DC систем.
Ну ка, покажите мне зарядное устройство на 400В в свободной продаже ?
Подсказываю ... заряжать АКБ можно отдельными группами ...
2. Стремление найти решение за 3 копейки ведёт в никуда!
AVF то есть преобразование от 400В, а когда акб уводят на заряд, коммутировать их на меньшие группы для зарядки ?
мда уж, решение может оказаться еще дороже