Имеет ли значение для программирования СПК207-220.03.00-CS-WEB (target 3.5.0.40, прошивка 2.531) установка CODESYS V3.5 SP3 Patch 5 или CODESYS V3.5 SP2 Patch 2.
Имеет ли значение для программирования СПК207-220.03.00-CS-WEB (target 3.5.0.40, прошивка 2.531) установка CODESYS V3.5 SP3 Patch 5 или CODESYS V3.5 SP2 Patch 2.
Для тергета, который Вы указали особой разницы нет. Но новые прошивки, (которые скоро подготовим) будут работать с последней версией CDS.
Спасибо. Подключил модули МВ110-8А и МК110-8ДН.4Р, опрашиваются. Но при
создании визуализации начинает зависает при загрузке. Где неправильно делаю?
Конфигурация VISU_TASK время установлено 100, а не t#100ms-это правильно?
Время 100 устанавливается по умолчанию, при запуске Codesys.
Спасибо, будем знать.
Но при загрузки визуализации происходит зависание.
Попробуйте сделать так:
Меню - окно - закрыть все редакторы
Меню - компиляция - очистить все
Меню - компиляция - перекомпиляция
И загрузите проект.
Спасибо, загружается получше. Но зависает при включении в визуализацию переключателей Рис_6.
Напишите какая версия прошивки на вашей СПК, какой таргет в проекте.