Тема: ПЛК73 и RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы этого не знали? Что адрес регистра и адрес по сети различаются на 1???
    Я забыл об этом, но мне непонятно, почему 5-1=0х40004?

  2. #2

    По умолчанию

    Потому что кто-то считает, что счет начинается с 0, а кто-то с 1.

  3. #3

    По умолчанию

    Потому, что 1-я четверка - тип регистра. См. описание протокола.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем спасибо, все получилось! Проблема была в том, что нужно значение частоты (переменной типа WORD), умножать на 100
    40.00 Гц нужно записать 4000
    у ПЛК73 тоже смог записать значение и запустить частотник

    С помощью ЛЕКТУС, я пришел к этом решению.