Прошу Вас помочь с программированием. Занимаюсь данным делом впервые. Преподавателя и куратора нет.
Читаю форум и практические руководства, пытаюсь разобраться что с чем "кушают". Приобрел сразу ПР 114-224.8Д4А.РРРР РРИИ-Ч
На сегодняшний день возникла ситуация конкретного применения в коттеджном поселке у родителей. Необходима консультация специалистов уровня.
По существу.
Фекальная насосная станция на 2 насоса. Работой насосов управляются по поплавковым выключателям.
Работа осуществляется как в автоматическом, там и в ручном режиме.
Алгоритм работы:
Насос 1 запускается в режиме автоматический
вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
I6 (режим авто/ручн) - вкл;
I5 (ручной насос 1) - выкл;
Насос 1 запускается в режиме ручной
вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
I6 (режим авто/ручн) - выкл;
I5 (ручной насос 1) - вкл;
Насос 2 запускается в ручном или автоматическом режиме
I2(средний уровень) - вкл.
В случае включения любого насоса в режиме "ручной" при работе режима "автомат" - отключаются все насосы. Тоже самое происходит при работе насосов в режиме "автомат" - отключит все насосы.
Устранение переключений возвращает логику включения в рабочий режим.
Срабатывании поплавка 1 "аварийно-низкий уровень" отключает работу (блокирует пуск) любого насоса, до момента отключения режима "сухой ход" и включает аварийную лампу выход AO6.
При срабатывании поплавка вход I4 (аварийно - высокий уровень жидкости) - работают оба насоса до отключения аварийно-высокого уровня. В режиме авария срабатывает Q3,Q4 генератор аварийных сигналов зуммера и сигнальной лампы. До момента устранения аварийного высокого уровня жидкости в резервуаре - зуммер можно отключить кнопкой сброса I4. Лампа Q4 будет сигнализировать до момента отключения аварийного уровня вход I4.
Работа насосов отслеживается по АI10 (реле потока/давления насос 2) и АI9 (реле потока/давления насос 1). При отсутствии потока автоматически должен включиться резервный насос и через 5 сек загорается авария "нет потока" (в зависимости от насоса)AO7 и АО8.
На сегодняшний день не могу организовать:
1. Ротацию насосов после каждого включения. Т.е Старт после сухого хода - насос 1 включается первым. Насос 2 срабатывает в момент срабатывания поплавка 3 (средний уровень).
Насосы отработали цикл и остановились. При следующем включении первым запускается насос 2, а насос 1 включится при срабатывании среднего уровня.
2. Смена насоса на резервный при отсутствии потока. Т.е нет потока насос 1 - включается насос 2 + включение аварийного сигнала отсутствие потока + зуммер "авария"
Попытался применить макрос Т-триггера сообщение #829, Но что-то не получается.
Буду рад любой помощи.