Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm335.pdf , стр. 2 Temperature Accuracy(1) LM335
Uncalibrated Temperature Error | TMIN ≤ TC ≤ TMAX, IR = 1 mA | Max | 9 °C |
Благими намерениями про typical error вымощена дорога в ад.
А с DS1820 история была другая. Контроль температуры в 50 инкубаторах на птицефабрике. Все датчики на одной шине. После того, как их откалибровали по ртутным образцовым термометрам, установленным в инкубаторах (разброс калибровочных поправок при 36 градС получился +-2,5 градуса), разница показаний ртутника и DS продолжала гулять в диапазоне +- 0,5 - 2 градуса, в зависимости от экземпляра.
rwg Обычно то их в доме использовать надо, да и дополнительный резюк-потенциометр по схеме на 10 кОм ставится, точность будет выше.
На счет DS не подскажу, но может там с питанием не лады были.
Последний раз редактировалось melky; 05.09.2014 в 13:14.