Нельзя иметь два мастера на одном интерфейсе.
Захват-1.png
Панель нужно подключить на порт RS232.
Нельзя иметь два мастера на одном интерфейсе.
Захват-1.png
Панель нужно подключить на порт RS232.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Лучше сделайте так, как уважаемый petera советует. Если хотите на RS-485 все повесить, то панель надо будет делать слэйвом и могут быть проблемы, т.к. панель будет тормозить остальные модули, если делать через конфигурацию.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Наверно ПЛК в кабинете, чтобы никто не стырил
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Объект уже собран, ПЛК нужен для двух модулей МВА8 и два МДВВ и двух панелей ИП320, расстояние между ПЛК и модулями 700 в одну сторону в другую 200 м.
Как подключить ИП320 слейвом?
Только Вы учтите, что нельзя физически ставить ПЛК между двумя модулями или тянуть отдельные линии от ПЛК к каждому модулю и панели. Такая топология называется звезда.
Нужно от ПЛК тянуть линию RS485 последовательно к первому модулю, затем от первого модуля ко второму, а от второго модуля к панели. Или в другой комбинации, но обязательно последовательно! На конце линии должен быть резистор 120 Ом.
Так, что я даже не представляю, как Вы будете тянуть эти километры при таком расположении составных частей
Панель будет слейвом, если выбрать такие настройки
Захват-10.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg