Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 49

Тема: ПЛК100 + МВА8 + ИП320

  1. #31
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Нельзя иметь два мастера на одном интерфейсе.
    Захват-1.png
    Панель нужно подключить на порт RS232.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нельзя иметь два мастера на одном интерфейсе.
    Захват-1.png
    Панель нужно подключить на порт RS232.
    Хорошо, а если я хочу только РС485? Как тогда ИП320 подключить?

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Лучше сделайте так, как уважаемый petera советует. Если хотите на RS-485 все повесить, то панель надо будет делать слэйвом и могут быть проблемы, т.к. панель будет тормозить остальные модули, если делать через конфигурацию.

  4. #34
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Лучше сделайте так, как уважаемый petera советует. Если хотите на RS-485 все повесить, то панель надо будет делать слэйвом и могут быть проблемы, т.к. панель будет тормозить остальные модули, если делать через конфигурацию.
    Если и панель будет слейвом, то при таком количестве опрашиваемых регистров тормозов не будет.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если и панель будет слейвом, то при таком количестве опрашиваемых регистров тормозов не будет.
    Этот проект - пример для опредления вообще работы и возможностей, регистров будет (что такое регистры? значения с датчиков? - так порядка 20). ПЛК будет стоять в кабинеет, ИП320 на объекте - какова длина связи для РС-232?! Разве есть возможность использовать?

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinomehanik Посмотреть сообщение
    Этот проект - пример для опредления вообще работы и возможностей, регистров будет (что такое регистры? значения с датчиков? - так порядка 20). ПЛК будет стоять в кабинеет, ИП320 на объекте - какова длина связи для РС-232?! Разве есть возможность использовать?
    А может проще ПЛК поставить на объекте?
    А по Ethernet подключить его к компьютеру(SCADA) в кабинете?

  7. #37
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Наверно ПЛК в кабинете, чтобы никто не стырил
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #38

    По умолчанию

    Объект уже собран, ПЛК нужен для двух модулей МВА8 и два МДВВ и двух панелей ИП320, расстояние между ПЛК и модулями 700 в одну сторону в другую 200 м.
    Как подключить ИП320 слейвом?

  9. #39
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinomehanik Посмотреть сообщение
    Объект уже собран, ПЛК нужен для двух модулей МВА8 и два МДВВ и двух панелей ИП320, расстояние между ПЛК и модулями 700 в одну сторону в другую 200 м.
    Как подключить ИП320 слейвом?
    Только Вы учтите, что нельзя физически ставить ПЛК между двумя модулями или тянуть отдельные линии от ПЛК к каждому модулю и панели. Такая топология называется звезда.
    Нужно от ПЛК тянуть линию RS485 последовательно к первому модулю, затем от первого модуля ко второму, а от второго модуля к панели. Или в другой комбинации, но обязательно последовательно! На конце линии должен быть резистор 120 Ом.
    Так, что я даже не представляю, как Вы будете тянуть эти километры при таком расположении составных частей
    Панель будет слейвом, если выбрать такие настройки
    Захват-10.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Только Вы учтите, что нельзя физически ставить ПЛК между двумя модулями или тянуть отдельные линии от ПЛК к каждому модулю и панели. Такая топология называется звезда.
    Нужно от ПЛК тянуть линию RS485 последовательно к первому модулю, затем от первого модуля ко второму, а от второго модуля к панели. Или в другой комбинации, но обязательно последовательно! На конце линии должен быть резистор 120 Ом.
    Так, что я даже не представляю, как Вы будете тянуть эти километры при таком расположении составных частей
    Панель будет слейвом, если выбрать такие настройки
    Захват-10.png
    Так то понятно, а не понять, ИП320 я делаю Universal Modbus device? Ставлю 3 адрес в сети, и что добавлять в КодеСис?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП320+МВА8
    от Greenwich в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 19:12
  2. Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •