Лучше проект целиком показали, а так не понятно.
Лучше проект целиком показали, а так не понятно.
Без таблетки 4-20мА? по трехпроводной схеме подключены?
Там вроде две штуки ТСМ 50м, пробовали переберать их?
По трехпроводной схеме? Тестером сопротивление мерили, бьется с реальной температурой?
В холодильной камере Установлено 2 датчика , датчик объема и на самом испарителе .Из датчика выходит 3 провода один питание и два сопротивления.которые сопротивления между ними стоит перемычка ( они объединены ) .и так подключены все датчики . Таких камер 6, на всех температура выше реальной . Пока решил просто калибровкой температуры в программе . Измерение тестером не замерял . После калибровки температура почти совпадает , есть небольшая погрешность . Не понятно почему изначально она выше .
Последний раз редактировалось andrey96; 24.04.2015 в 18:49.
Шаблоны еще не сделали, это первая предварительная версия. Там есть еще над чем работать, чотелось бы получить обратную связь от клиентов.
Остальные вопросы не в рамках темы.
Ограничений по алгоритмам нет.
Вы ограничены камнем в 400МГ и размерами ОЗУ на СПК107.
Предел по переменным ввода-выода, смотря что вы имеете ввиду.
Если речь именно о Модбасе, то в совокупности около 600 регистров.
Но мы ведем разговор с 3S о расширении этих границ.
Если этого мало, можно перейти на библиотечный режим.
Если речь вообще о переменных, то ограничение - ОЗУ.
СПК107 можно сравнить с любым контроллером. Вопрос то в чем?