Добрый вечер. Есть небольшая проблема . Для автоматизации работы приобретено Пр114.....8Д4А.... написана программа.С дискретными входами, выходами проблем нет все работает. Проблема с подключением аналогового входа.К аналоговому входу через НПТ-1 подключаем ДТС035 . НПТ откаллиброван. мерим в зависимости от температуры выдает 4-20мА. Подключаем используя сопротивление к аналоговому входу.Аналоговый вход настроен 4-20мА , нижний 0 верхний 100. По замыслу в зависимости от температуры аналогового входа дискретный выход либо включен либо выключен. Применяем блок FGT сравнивая температуру с константой.... равно или меньше выход 0, больше =1..... имитируем работу в OWEN LOGIK все хорошо. Записываем в ПР тоже все нормально. подключаемся НПТ к аналоговому входу и дальше не понятно... вне зависимости от температуры на выходе всегда 1.... прошу помочь!