аналоговые входы имеют минимальны период опроса в 0.5 с ... - можно ли увеличить или не преодолимы аппаратные трудности ?
аналоговые выходы - какой период отработки ... допустим 4-20 мА ?
аналоговые входы имеют минимальны период опроса в 0.5 с ... - можно ли увеличить или не преодолимы аппаратные трудности ?
аналоговые выходы - какой период отработки ... допустим 4-20 мА ?
1. Без смены АЦП нельзя. И по любому высокая частота подразумевает отсутствие 50 Гц фильтра, т.е. теоретич. достижимая скорость с 50Гц фильтром - 16,7 Гц. при АЦП на каждом канале.
2. 20 Гц
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 28.08.2008 в 14:21.
- полностью перекладывается от 4 до 20 или от 20 до 4 ...2. 20 Гц
смотрю, что не полностью ...
возник другой вопрос ... как уменьшить эти 20 Гц до двух
Т.е. ЦАПы должны работать медленнее? Ну по заказу мы можем сделать такую версию...
Последний раз редактировалось K.I.V.; 29.08.2008 в 17:45.
Я тут со своей стороны встреваю, ибо дико интересно зачем нужны в жизни быстрые АЦП.
Есть мнение, что для регулирования давления в гидро и пневмо- приводах. Хотя тут вопрос - почему бы не ставить это на дискретный вход...
В качестве управляемого объекта - что у Вас...
если не секрет?
Я отвечу. Мне надо управлять поворотной заслонкой, 90 градусов за 30-60сек. При использовании ФБ "Задвижка" и желаемой точности меньше 3% происходит перерегулирование и начинается гонка "туда-сюда" из-за медленной реакции на обратную связь. Про ПИД знаю.