А как требуется?
А как требуется?
Спасибо.
Вот вариант который меня практически полностью устраивает , но есть недостаток нет задержки кнопки старт, нужно не забыть держать клавишу 2-3 сек иначе процесс не стартует. Можно ли сделать авто задержку или открывать мнемосхему по старту процесса, сейчас использую выход мнемосхемы? А если бы еще и закрывать вторую мнемосхему по стоп, было бы идеально.
p.s. В график добавить бы входов, старт, стоп, пауза был бы более универсальный инструмент.
Последний раз редактировалось neuch; 09.04.2015 в 21:46.
Спасибо.
Вы неправильно сделали - вы привязали выход динамизации к кнопке объекта. Это и приводит к тому что кнопку нужно удерживать.
Замените кнопку объекта обычной кнопкой от команды - как у вас сделано "стоп". Чтобы открыть мнемосхему при нажатии на такую кнопку воспользуйтесь действием (одноименная закладка у команд и событий). С помощью действий можно открывать, закрывать документы, присваивать значения и т.д. Действия есть у дискретных команд и событий.
Спасибо.
Все отлично получилось, большое спасибо.