Тема: Друзья , нужна помощь в подключении и правильной работе МПР51

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Выведите на индикацию температуры сухого и влажного термометров кнопками верх, вниз. У вас на фото прочерк, потому что показывает датчик температуры продукта, которого нету.
    Да действительно, один датчик стал показывать, нижний (который влажн.) но только показывает диапазон температуры (3.2 -- до --- 8.7) чуток подогрели зажигалкой поднялась до 25.7 и стала быстро опускаться опять до (3.2 -- до --- 8.7) - это так должно быть? Ну а на датчике сух. тем. похоже обрыв , нужно прозвонить..

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы! Был обрыв в головке температурного датчика. Сейчас показывает темп. сух. правильно. Темп.влаж. показывает от 3.0 до 5.0 . Авария горит всё равно. Но наверное это пока в камере нет рабочей температуры.Скачали инструкцию, там есть описание, достаточно подробное и примеры программирования.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  2. Нужна помощь при подключении к ПЛК
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 16:01
  3. Нужна помощь при подключении УТ1 к CHF100A
    от Илья1000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 20:38
  4. нужна помощь в подключении
    от mk_prospero в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:05
  5. Проблемы в работе МПР51
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 18:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •