Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Преобразование сигнала Д2-ММ

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от antonlis Посмотреть сообщение
    Вложение 20890У меня есть 2 блока управления гидропередачей. Один построен с использованием моста для преобразования выходного сигнала, другой с оптроном.
    Датчик там какой, тоже ДТЭ-2 ? Датчик датчику рознь.

    Действующее значение переменного напряжения: U = 0,707*Um. Где там частота ?

    ДТЭ-2 выдает электрический сигнал в виде трёхфазного напряжения с частотой, пропорциональной частоте вращения вала двигателя. Амплитуда напряжения не зависит от частоты вращения вала двигателя, она у этого датчика постоянна.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.11.2015 в 18:29.

  2. #12

    По умолчанию

    Датчик там Д2-ММ, это полный аналог ДТЭ-2.
    Напряжение на выводах (амплитуда напряжения) не может быть постоянна:
    1. напряжение на выводах генератора зависит он напряжения возбуждения. В подобных генераторах ротор представляет из себя постоянный магнит;
    2. проверено экспериментально.

    Или как? При "0" оборотов ротора преобразователя, напряжение на выходе все равно будет 12В, как указано в описании? Как оно может не меняться?
    Я сначала думал, что характеристика нелинейна. Но после измерения стало видно, что зависимость прямая. То есть можно привязать к диапазону изменения величины напряжения диапазон изменения частоты вращения. Воспользуюсь советом Игорюня выпрямлю напряжение через мост, отфильтрую и поделю до диапазона 0-10В. Посмотрим какая на выходе будет характеристика.

  3. #13

  4. #14

    По умолчанию

    Преобразователь измерительный постоянного/переменного тока и напряжения типа НПСИ/ДНТН. Ставил при автоматизации судового 7Д12. Защита по превышению оборотов дизеля.

  5. #15

    По умолчанию

    преобразовыват переменное напряжение до 50В в стандартные аналоговые активные токовые сигналы до 20 mA или напряжения до 10 В. Есть дискретные выходы, которые можно использовать как вход в програмируемое реле.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Преобразование сигнала 4...20 мА в физ. велечину
    от Вараксин Роман в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 14:23
  2. мм.рт.ст или па?
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 09:50
  3. проблема с бп15б-д2-24
    от CmpaHHUk69rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:05
  4. БП15Б - Д2 – 24
    от bango в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 00:39
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •