Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51

Тема: Отваливается COM порт в СПК110

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Новогоднее чудо продолжилось тех.поддержка перезвонила прав был зема чудеса случаются правда грешат на АС3, сейчас проверять не могу только завтра
    ну какой диагноз?

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Всё оказалось до обидного просто, ТРМ вещал всё сеть поставил резистор заботало второй день работает, только не понятно почему сначала работало

  3. #43
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Какой номинал резистора поставили, и я так понимаю повесили его на RS485 ?

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Да 150 ОМ, в самом конце линии

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    только не понятно почему сначала работало
    Под рукой нет АС3М.
    Но по аналогии с АС5, выходные клеммы, предполагаю наличие резистора подтяжки, который гадит всю линию.
    Проверить могу после праздников, если не забуду.

  6. #46

    По умолчанию

    Всех с Новым годом!
    СПК-207-03-web и 4 весовых модуля Z-SG на com3 rs485, при включении одного устройства опрос отличный, если два устройства чуть помедленнее но терпимо, 3-4 модуля ужасно, не чаще раз в секунду! "для дозатора не допустимо" в режиме онлайн обрывов не водно, по индикаторам модулей RX мерцает чаще TX! С тайм аутами игрался не помогло! прошивка спк свежайшая.codesys 3.5.5.5.
    Это все на что способен СПК??? Или что я делаю не так?
    Сразу не пинайте новичок радиолюбитель!

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vanyaru Посмотреть сообщение
    Всех с Новым годом!
    СПК-207-03-web и 4 весовых модуля Z-SG на com3 rs485, при включении одного устройства опрос отличный, если два устройства чуть помедленнее но терпимо, 3-4 модуля ужасно, не чаще раз в секунду! "для дозатора не допустимо" в режиме онлайн обрывов не водно, по индикаторам модулей RX мерцает чаще TX! С тайм аутами игрался не помогло! прошивка спк свежайшая.codesys 3.5.5.5.
    Это все на что способен СПК??? Или что я делаю не так?
    Сразу не пинайте новичок радиолюбитель!
    ну во первых моргать так он и должен.
    У вас 4 разных адреса, СПК опрашивает их по очереди, иначе никак.
    вот он и опрашивает сначало 1й, 1й отвечает, моргает TX, а на 2ом, 3ем и 4ом только RX, они молчат, но команды видят и видят что не им запрос, поэтому и молчат.
    Во вторых 4 весовых модуля на один интерфейс многовато, но всё от задачи конечно, у меня весовое дозирование, там 2 регистра, 1 zsg разгонял как мог, один спец в Москве на выставке сказал быстрее 20 Гц нереально по модбас.
    Какой метод дозирования? Что дозируете?

  8. #48

    По умолчанию

    На втором ком порте модули ввода вывода висят там тоже не все гладко постоянные обрывы. про них отдельная тема!
    регистры опрашивал два 3f и 40 пробовал только один 3f особо скорости не прибавилось.
    дозируем сыпучий мат скорость насыпания где то 80кг сек.
    на старом плк110 + панель, скорость в норме.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    ну во первых моргать так он и должен.
    У вас 4 разных адреса, СПК опрашивает их по очереди, иначе никак.
    вот он и опрашивает сначало 1й, 1й отвечает, моргает TX, а на 2ом, 3ем и 4ом только RX, они молчат, но команды видят и видят что не им запрос, поэтому и молчат.
    Во вторых 4 весовых модуля на один интерфейс многовато, но всё от задачи конечно, у меня весовое дозирование, там 2 регистра, 1 zsg разгонял как мог, один спец в Москве на выставке сказал быстрее 20 Гц нереально по модбас.
    Какой метод дозирования? Что дозируете?
    Опрос ч-з конфигуратор ПЛК на КДС 2.3 4х весовых +2-4 дискретных идет быстрее , чем ч-з библиотеки на КДС3.
    Причина - кривоватые библиотечные модули , конкретнее - фиксированные таймауты перехода от от обработки предыдущего запроса к следующему .
    На ПЛК под КДС3 делал дозирование даже с 6ю дозаторами , так что в принципе архитектура Башка+модули на 485м Модбас РТУ вполне рабочая , только внимание к нюансам надо проявлять .
    А ПЛК + 4 Z-SG это или бетонный завод , или асфальтный ,или сухие строительные смеси , или комбикорм ,или ...

    З.Ы СПК110 ха-ха-ха бааалшой экран с дохлым процем ... ха-ха-ха .По поводу "удешевить" и последствий этого есть много-много народных сказок , напр : Сказка о попе и работнике его Балде -" Не гонялся бы ты поп за дешевизной" , армянская сказка про то как из одной шкурки 20 шапок сделать и многое,многое другое .

    С наступающим Рождеством !

    Друзья !!!! Не гоняйтесь за дешевкой , особенно мнимой (4G смартфон за 2999 рублей ВАААУУУУ , только сейчас и только для вас....)
    Последний раз редактировалось Sergey666; 06.01.2016 в 11:18.

  10. #50

    По умолчанию

    По поводу "удешевить" такая задача не стояла! рассчитывали на то что "плк 110 справлялся три года! и спк207 справится" не шатл же запускаем. но походу старый плк110 еще пригодится.
    Убрал галочку "авто перезапуск соединения" и вуаля!
    ну а потом xError BLINK xReset. видимых тормозов нет посмотрим как дальше себя проявит!

    С наступающим Рождеством !

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  2. Отваливается визуализация
    от RadistDog в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 10:29
  3. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 14:56
  4. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •