В общем нашел проблему!
На будущее, мало ли кому пригодится.
В региональных стандартах разделитель целой и дробной части у меня стояла "точка".
Заменил на "запятую" и все заработало.
И все таки просьба в будущих версиях учесть данную проблему.
В общем нашел проблему!
На будущее, мало ли кому пригодится.
В региональных стандартах разделитель целой и дробной части у меня стояла "точка".
Заменил на "запятую" и все заработало.
И все таки просьба в будущих версиях учесть данную проблему.
Да я в Овен пишу про эту проблему уже целый год, а воз и ныне там
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Проблема
ПР102(Но думаю, что и в ПР200 будет тоже) ОЛ 1.19.268 и выше.
Задействованы оба интерфейса.
1 - слейв для подключения панели СП
2 - мастер - для весового терминала.
Мастеру нужно читать булевы переменные 0х0 и 0х2, индикаторы состояния терминала, соответственно в настройках мастера - регистр 0 бит 0 и регистр 0 бит 2.
Однако регистры 0 и 1 также задействованы для сетевой переменной Вес, с плавающей запятой.
Т.е. номер регистра - 0 используется с разными функциями чтения
Читаю замечания об успешном решении данной проблемы
Захват-002.png
Что имеем на самом деле
1. Если в программе использовать обычные переменные для сохранения сетевых булевых переменных
Захват-01.png
То все работает, ОЛ "не ругается" - v19_МастерBOOL_1.owl
2. Если в программе попытаться использовать запись полученных булевых переменных в сетевые переменные слейва (первого интерфейса) для отображения на панели, то для булевой переменной "регистр 0, бит 2" это можно сделать разными способами - v19_МастерBOOL_2.owl
Захват-02.png Захват-03.png Захват-04.png
3. Как только пытаюсь передать в панель состояние булевой переменной "регистр 0, бит 0", любым способом,
КАПУТ - конфликт номеров регистров v19_МастерBOOL_3.owl
Захват-05.png Захват-07.png Захват-08.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300