Да, 0,6 это много. Но дальше - только железо менять. Тем не менее, допуск по техпроцессу +-5 градусов не более 1 часа. И +-2 градуса долговременное отклонение. Влазим с лихвой. Заслонку только жалко. Там техпроцесс и до 96 часов доходит, а ШИМка её за час раз 5-8 дергает. Я думаю ещё попробовать замену коэффициентов после выхода на уставку. Поставить П поменьше, а И побольше. Качество регулирования понизится слегка, зато заслонку будет 3-4 раза дергать за час, не больше. Но тут другая беда - отработка помехи существенно ухудшится.
По поводу rs485... У нас же задержка всегда примерно одинаковая, поэтому между фактическим включением выхода и его фактическим отключением пройдет именно 0,6 сек, хотя эти операции и будут смещены по времени относительно команды с контроллера на 40+-мс. проблема где-то в другом месте. Например, в выбранных промежуточных реле. Так то я бы поставил 0,35 сек мин время импульса, как указано в паспорте на КЗР, но такие импульсы вообще не долетают до задвижки.
Последний раз редактировалось firetester; 06.04.2016 в 10:09.