Сообщение от
Сема
Смысл задачи такой, на аналоговые входы (0...4 кОм) подается потенциометр 0...5 кОм, там мы 1 кОм отсекаем , это 40 мм, то есть получается диапазон 4000 Ом, в которых 160 мм. Просто на дисплее ПР200 нужно отображать значение в мм с точностью до десятых.
Я формулы эти написал, смотрите #8 пост.
Опробовал несколько вариантов формул:
1. Я измерил полное значение сопротивления 5220 Ом, при которых реальная длина 209 мм.
2. Эти 209 мм умножил на 100, дабы работать в целочисленных цифрах.
3. Затем я 20900 перевёл во флот и поделил на (5220 - (миним. значение сопротивления при штоке на 0 мм)5=5215) = я получил коэффициент
4. Этот коэффициент я умножил на входное значение аналоговое и поделил на 100, чтобы получить мм.
В итоге где-то в середине на 100 мм нормально, а при значении <50 мм и значении >130 мм начинает врать на 1 мм.
Подключали магазин сопротивлений ко входу, точность до ОМА.