Без имени 1.bmp Как-то так.
Без имени 1.bmp Как-то так.
Придётся ОКР провести, взять бутылку, воду, электроды, сопротивления. Сам ПЛК или ПР200.
Можно.Ну это я могу. Это не проблема. Мне просто инетресно, возможно было бы такое сделать?
А к ПР200 подключить панель оператора что мешает? вероисповедание?Согласен что ПРки хватило бы по функционалу. Но хотелось добавить панель оператора. Вместо кучи кнопок на щит которые я обычно ставлю, просто панелька, и там все можно переключать. Поэтому ПЛК. Можно было бы и ПР200. Но цена тектовой панели и ПР200 таже что и этого плк. А тут все есть Все входы и выходы что мне нужны. Даже не надо модуль расширения. И дешевле получается. Почему бы тогда не использовать ПЛК. Вот так я подумал.
У меня сложилось мнение, что для вашей задачи ПР200 выше крыши.Я знаю что есть много разных готовых приборов. Например реле урвоня чинт в сосденем магазние 600 рублей. Электорды 300.
Вопрос не в этом. Вопрос такой:
Могу я сделать управление уровнем через ПЛК 73 и исключить покупку САЕ, БКК или РКУ как угодно их называйте.
Или наводка.Если хотя бы 0.001 вольт, то значит уже есть контакт.
Да конечно хватит. Но просто ПР200 и панель оператора вместе это 14,000 примерно а ПЛК73 12,000. И дело даже не в экономии 2000, хотя это тоже важно, а в том что за теже деньги я получу ПЛК а не ПР. Например мне нужен будет ПИД для нагревателя бассейна. Зачем мне изощряться с ПР если в Кодесис есть готовый блок. Ни и все такое. Ну и еще хочется поиграться с ПЛК, потому что последенее время у меня вся работа на ПРках.
Вы наверное намек не поняли ,тогда ссылка http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день. Если у Вас уже есть ПЛК и панель. Подключите к аналоговому входу два проводка (даже электродов не надо). Напишите программку измерения сопротивления и выведите значение на панель. Суньте эти 2 проводка в стакан с водой и посмотрите значение сопротивления. Потом попробуйте в воду подобавлять всякой гадости, которая может оказаться в бассейне и увидите диапазон изменения сопротивления жидкости.
Простая проверка теории практикой.
САУ это аббревиатура (название) прибора для контроля уровня. Честно говоря сам не знаю как расшифровывается, скорее всего типа: "СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО регулирования УРОВНЯ".
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Вот я говорю что прибора у меня нет. Если бы был то я бы не спрашивал тут ни чего. Просто засунул провода в воду и посмотрел значения. По этому и спрашиваю зарание просто. Нужно мне реле уровня прикупить за одно или не обязательно.
Я не совсем понял как это сделает проект дешевле? Ну ладно я не буде покупать ИП320 а это самая дешевая панель. Как андроид сделает дешевле? Я же не смогу вместе со щитом управления телефон предоставлять? Самый дешевый китайский планшет будет стоить не меньше ИП320 а проблем больше. Нужно будет еще учить как загружать проект и как его запускать. Да и блютус модуль нужно будет купить. По моему ПЛК73 все еще дешевле получается.
Ну а с тем что функциональности ПР200 достаточно "за глаза" я в полне согласен.
Если использовать ПР200 то панель и не нужна вообще, у нее экран есть. еще как вариант против предложения rovki - любая Raspberry Pi (даже первой версии) с установленной Scada дешевле чем БТ вариант или около того. ПР 200 имеет полноценный 485-й интерфейс, работа с любого смартфона, а не привязанного к БТ модулю.
С расчетом сопротивлений я погорячился, если датчик уровня действетельно мегоомный, то отлавливать в пределах Ома ПЛК просто запарится.... Лучше 4-20мА применить. У меня солярку меряет ПД100, вкрученный в трубопровод. Но у меня емкость - бочка, есть геометрия, есть расчет давления по столбу жидкости.. Можно и с бассейном такое провернуть конечно...