Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, кто в курсе, на новых ПЛК110-30
1) с какими портами можно работать через syslibcom
2) когда фактически происходит запись в ПЗУ содержимое retain переменных ( при присвоении, при отключении питания или там какой-то свой механизм кэширования )
3) получится ли импорт "Конфигурации ПЛК" экспортированной из проекта под "старый" ПЛК110-30 ( интересует modbus slave )
4) есть ли возможность менять параметры ethernet из пользовательской программы ( local_addres.dat )
1) всеми теми-же +FTDI (COM5)
2) при выключении питания
3) Да, с небольшими правками
4) поменять файл можно, но применятся они после перезагрузки