У меня сейчас очень не удобные переходы, и клиенту сложно объяснять как гулять по меню.
У меня сейчас очень не удобные переходы, и клиенту сложно объяснять как гулять по меню.
Осуществил небольшой проект используя ПР200 и панель СП307. Обнаружил в ПР200 некорректность работы PID-регулятора в режиме "холодильник". Наглядно это заметно, если Ti и Тd =0 (PID-регулятор работает,как П-регулятор), перехожу на ручной режим (переключив вход "Е"), вывожу установку на средний диапазон работы, предположим PWR =20 (с помощью блока "Запись в ФБ"), на выходе соответственно тоже наблюдаем 20% мощности и при достижении рассогласования близким к нулю (на входах "Pv" и "Sp") перевожу систему в автомат (переключив вход "Е") в этот момент, на выходе в место 20% становится 80%(что ни есть "гуд"). Как выкрутился? 1.Перевел регулятор в режим "нагреватель" 2.от 100 отнял мощность установленную в ручке и подал на вход РWR (блок "Запись в ФБ") 3.100 минус выход РWR -получил искомую величину. Уставки "выход MAX" и "выход MIN" вообще не понял как работает... пришлось отключить. OWEN Logic 1.8.93.7745.
Чуть позже написал макрос для выбора зоны нечувствительности и сдал установку в эксплуатацию.
С уважением, Александр.
Вот для наглядности:
Свойства макроса_3.PNG
Свойства макроса_4.PNG
Хотя в самом макросе значения констант соответственно 1 - 16(можно открыть любой из 32 экземпляров и посмотреть), но свойства макроса имеют приоритет над значениями, назначенными в макросе, поэтому это и фунциклирует!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2016 в 22:59.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот!!! Пожалуйста!!!
ПР200_УПК_1.2_V1.1.3.owl
Все зависит от задачи, у каждого свое понятие как правильно. Все возможности как осуществляются переходы, есть в настройках экрана, это и нажатие и удержание кнопок и всевозможные комбинации. В прикрепленном файле есть 2 примера, первый самый простой, переход между экранами по нажатию ALT, второй вызов меню по дискретному входу, с автоматическим возвратом через 5 сек, настраивается в программе. Я использую как правило кнопку ALT, по той причине что она не участвует явно в управлении экраном, к примеру если на экране строк несколько, то кнопки вниз вверх будут для пролистывания, и если эти кнопки назначить на переход, может получиться не очень удобно работать, так же и с остальными кнопками, если нет редактируемых переменных, можно задействовать SEL и т.д.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вот-вот, очень не удобно если две строки и переход через SEL, надо нажать SEL потом кнопку вверх и если не то выбралось то нажать вниз потом опять SEL и вверх. Полная хрень, чё нельзя в ОЛ сделать что бы одна строка всегда была выделенной и при листании эта выделенность переходила от строки к строке и по нажатии на ввод осуществлялся вход в следующее меню.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ