Тема: отказы ТРМ 101

  1. #1

    По умолчанию отказы ТРМ 101

    ТРМ 101 работал нормально, но вдруг выдал "ошибку внутреннего преобразования". Датчик-термом. сопр. Возможно ли ремонт или диагностирование в "домашних условиях".
    С уважением
    мастер
    Волгоград

  2. #2

    По умолчанию

    попробуйте подключить сопротивление вместо датчика Ом 50 или 100, укажите соответствующий тип датчика и посмотрите, что будет показывать прибор.
    Если покажет снова ошибку, то прибор в ремонт, если покажет 0, то нужно менять датчик.