Тема: помогите подключится по modbus плк овен 110 к частотному преобразователю Delta

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Помните только, что по умолчанию ПЛК Овен использует 0x10 функцию, а VFD-EL её не воспринимает.
    Только 3-ю, 6-ю и 8-ю функции.
    Ничего подобного. 0x10 прекрасно понимает, записывайте в байт управления 8192, стоп 1 пуск вперед 18, пуск назад 34. Ну и частоту с соответствующий регистр. Не забыть в параметрах ПЧ переключить на управление с RS485
    Последний раз редактировалось Alex_Z; 26.07.2016 в 16:33.