    Схему выложу в понедельник. Управление двумя линиями навивки в одном щите.

    Регулировки не надо. Система плавно, за 5-10 секунд, поднимает ток до уставки 4000 А. Уставка задается при программировании, и оператору недоступна. Регулировка позиционная, с гистерезисом 100 А. Ограничение накладывает вводной автомат на подстанции - 500 А. Трансформатор ОСКР 320 380/ 42-36-32, коэффициент трансформации ~ 10.

    Сейчас управление SIPINом - 0-5 V.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    Схему выложу в понедельник. Управление двумя линиями навивки в одном щите.

    Регулировки не надо. Система плавно, за 5-10 секунд, поднимает ток до уставки 4000 А.
    Для плавного выхода на уставку -RAMP
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl RAMP.owl (1.55 Мб, Просмотров: 41)

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Выкладываю схему. Прикрепить файл не получается.
    https://drive.google.com/file/d/0B9L...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/0B9L...ew?usp=sharing

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Для плавного выхода на уставку -RAMP
    Макрос попробовал,спасибо. Не понял назначение RAMP2. Немного освобожусь, и сяду восполнять пробелы. Последний проект делал 2 года назад, на ПР110.
    С ПР200(ПР114) вообще не знаком. Пока собираю информацию.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    Макрос попробовал,спасибо. Не понял назначение RAMP2.
    Макрос изначально "заточен" под работу с системной переменной "секунды", т.к. контролируются медленные процессы. RAMP2 - подключен штатно.
    А силовая схема от установки где?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Пост №13 ссылка на гугл- диск

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от limir62 Посмотреть сообщение
    Пост №13 ссылка на гугл- диск
    Силовая часть, в которой понятно будет, что у вас за рубильники и прочие аппараты и для чего они нужны. Управление всё-равно новое будет.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Нарисую в течении дня.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    10.10.2016
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Вложение 27271

    Порядок работы установки, как мне это видится.
    - Включаем установку, автоматическим выключателем F2 (вторичные цепи питания не показаны)
    - Зажимаем пруток
    - Закрываем термозащитный кожух ( отдельный блок управления,расположенный у навивочного станка ). При закрытом кожухе выдается сигнал разрешения нагрева.
    - Подаем сигнал "НАГРЕВ" на ПР200. ПР200 выдает управляющий сигнал на включение силового контактора КМ1. Контактор подключает выход тиристорного регулятора к первичной обмотке трансформатора. Через 1-2 сек. ПР200, с аналогового выхода подает сигнал на плавное (5-10 секунд) увеличение тока, до уставки 4000 А. В качестве датчика тока используется связка - ТА2 5000/5 А и цифровой амперметр Omix А-1-0.5-K-I420, с токовым выходом ;-20 мА.
    - Температура нагрева прутка контролируется пирометром.По достижении требуемой температуры ~ 800 градусов, процесс завершается.
    - Подаем сигнал "СТОП" на ПР200. Сначала снимается управляющий сигнал с тиристорного регулятора, а через 3 секунды, для окончания переходных процессов, отключается силовой контактор КМ1. Можно так же автоматически поднять кожух.
    - Пруток готов к навивке.

    Пульт оператора - кнопки "НАГРЕВ","СТОП", "АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ" и может быть ИТП-11, как индикатор тока, подключен кабелем к основной стойке.
    Связка ТА1 и Omix A-1-0.5-K - реле максимального тока, уставка 450 А. Аварийное отключение установки, для защиты подстанции от перегрузки.
    Между вводным рубильником F1 и автоматом F2 блок измерения мощности - 3 тр-ра тока и ваттметр Omix P99-M(ML)-3-0.5-4K-RS485. Ваттметр включен в СКАДА систему СИМП ЛАЙТ, для регистрации времени нагрева и затраченной мощности ( цена навивки пружины ). Заказали стационарный пирометр Кельвин Компакт 1300 для включения в систему. Термограмма нагрева - требование комиссий сертификации и гособоронзаказа. Также пишутся терммограммы 6 печей, с электронного регистратора ПАРАГРАФ PL20.

  10. #20

    По умолчанию

    limir62 Вложение не открывается...

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Установка варистора параллельно нагрузке
    от diver1904 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2019, 21:14
  2. Диммирование на ПР114, ПР200
    от Moiseev_Alexandr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 17:36
  3. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 22:02
  4. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке