Тема: ПЛК 154. Неисправность дискретного выхода

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 154. Неисправность дискретного выхода

    Здравствуйте, по поисковику не нашел данной проблемы. Выход D02 скорее всего залип в замкнутом положении в нашей схеме (проверяли мультиметром) при том что он должен быть нормально разомкнутый. И теперь на электро привод клапана на калорифер постоянно передается сигнал на закрытие. Что можно сделать с данным ПЛК 154. И слетит ли программа при сбросе?


  2. #2

    По умолчанию

    Михаил22 , здравствуйте, если у Вас "залипло" реле контроллера, то скорее всего была неправильно расчитана нагрузка на него. обратитесь с ПЛК в сервисный центр для замены реле. сброс тут не поможет - это вопрос не программы, а залипания самого контакта.
    в будущем рекомендуем использовать промежуточные реле меньшей мощности. Ваш привод же подключен через промежуточные реле , что слева на фото?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, там 24 В. Из за этого могла возникнуть проблема?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил22 Посмотреть сообщение
    Да, там 24 В. Из за этого могла возникнуть проблема?
    Катушки промежуточных реле диодами зашунтировали ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2016 в 14:20.

  5. #5

    По умолчанию

    Вольд, не шунтировали.
    Последний раз редактировалось Михаил22; 11.11.2016 в 14:33.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил22 Посмотреть сообщение
    Вольд, не шунтировали.
    Потому и залип контакт реле ПЛК. Можно снять кожух ПЛК и аккуратно постучать по корпусу этого реле, контакты могут разойтись. Но катушки промежуточных реле обязательно надо зашунтировать диодами, иначе контакты реле ПЛК опять могут залипнуть.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2016 в 16:21.

  7. #7

    По умолчанию

    Вольд, спасибо за развернутый ответ.
    Михаил22, обратите внимание на указанные выше рекомендации, это поможет избежать повтора данного вопроса. если не получится (грубо - молотком привести реле в рабочее состояние ( залипнуть могло слегка, а могло и привариться сильно) , обратитесь в СЦ. разбор контроллера не приводит к потере программы, записанной в него

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......

    не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......

    не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
    На данный момент в ПЛК154 устанавливаются G5Q-14-EU-5VDC/G5Q-1A4-EU-5VDC Omron
    В сильно более ранних образцах могли быть другие реле

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......
    не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
    Что бы там не стояло, шунтировать обязательно. Тем более - для тех Финдеров, что на фотке, есть специальные модули

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 22:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:49
  3. Конфигурация МВУ8 для дискретного выхода
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •