Доброго времени суток! Читал на форуме что есть проблемы с ТРМ202. Можно ли как то исправить?
Протокол ModBus RTU
Доброго времени суток! Читал на форуме что есть проблемы с ТРМ202. Можно ли как то исправить?
Протокол ModBus RTU
Добрый день. Вопрос ВООБЩЕ ни о чём. Что исправить?. Как подключено? Чего хотите?
Ну висла у меня одна по 485. Заменил.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Сегодня заменил, то же самое. Подключено нормально, в одном шкафу с ПЛК, все было отлично, но в последнее время часто стал зависать. Может по питанию помехи? Но он больше года проработал хоть бы что, до этого времени
Добрый день. Попробуйте перейти на Modbus ASCII. Как то была дискуссия на эту тему. Говорят хорошо помогает.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Добрый! Спасибо попробую
Добрый день! Перешел на ModBus ASCII, два дня работает пока без сбоев. Спасибо
У меня ТРМ202 по ModBus RTU зависала несколько раз (примерно раз в месяц) и "висла" вся RS485 на которой несколько модулей и ТРМов, мастером там СПК107. Прислали из Овена новый " с экспериментальной прошивкой" ТРМ202, не помогло. Отцепил этот ТРМ202, благо информация с него не очень нужна технологам и всё было не плохо, но на RS есть ещё один ТРМ202 который никак нельзя убрать, да ещё он в заводском щите котла. Несколько месяцев всё было хорошо, но сегодня позвонили, что опять связь по RS не работает. Даю совет: выключить/включить этот ТРМ202- помогло сразу. Теперь думаю заменить этот ТРМ202, например на два ТРМ201 или на конкурента, придётся б... и программу в СПК корректировать. В одноканальных и 8- канальных таких проблем не было.
Последний раз редактировалось RomAl; 22.04.2017 в 19:11.
Однажды сталкивался с зависанием...
Сейчас резервирую один выход контроллера для питания ТРМ. Если контроллер увидит зависание, выключает и включает ТРМ.
Но хотелось бы что бы разработчики вылечили эту проблему...
оригинальное решение!
Здравствуйте, помогите советом.
ТРМ202 подключена по 485, кабель витая пара примерно 30м, скорость 9600. ПЛК шнайдер М241 не видит ее, ФБ отвечает таймаут (500 мс). Но если со стороны контроллера вместо него я подключаю китайский преобразователь USB-RS485 и посылаю пакеты вручную, ТРМ отвечает правильно. Затерминатить на объекте нечем, терминатил наушниками 50 ом, не помогло. Задавал другие скорости, не помогло.
Актуально до обеда 06.ноя.18г.