Насчёт заказчика:
С ним тяжело в момент обсуждения, но когда принято решение то всё.
То есть никакие изменения не допускаются ни одной из сторон.
Почему я и не хочу уходить от teslascada.
Я уже прошляпил, просмотрев что scada сетевая, а цены оборудования уже указаны и скрины экранов тоже и хотя цена для них смешная, установление
сети будет за мой счёт, а любое изменение за их, так что я больше заработаю и наберусь опыта.
Значит сеть? Но это как бы деньги из моего кармана, я пока нашёл SNR-Ethernet-RS485/RS232 где то 1500 руб. которого нигде нет, и плату в ПР, предлагаемую rovki.
Маленький нюанс в пользу решения от rovki.
1. провода так и так вам тянуть, вместо RS485 кабеля будет кабель UTP (если позволяет расстояние и архитектура сети где вы все это будете устанавливать), разница в ценах думаю будет незначительная
2. из ПР200 вы заберете RS485 интерфейс, в следующий раз купите ПР без одного интерфейса и воткнете его туда. Так что тоже разница в ценах будет минимальна
3. Используйте свободный OPC, если там ПК не в домене должен подойти OPC от Овен, либо по той ссылке, что дал capzap - вообще в цене ничего не теряете, но придется настраивать OPC
з.ы. я покупал у китайцев USR (номер не помню) 2-х портовый 3600.
http://www.tcp232.net/Serial-Etherne...-device-server - вот такой у меня лежит... Есть и одно портовые и безкорпусные
Соврал, безкорпусные только с UART... но при добавлении еще одного модулька превращаются в RS485, тоже проверенно.
Последний раз редактировалось melky; 26.06.2017 в 15:12.
ну да, какой-нибудь CH340 будет за 40-50 рублей. Только у маленьких и дешевых есть недостаток - нет гальванической развязки.
Не важно что там, ftdi, ch340, pl2303 или cp2102... все одним миром мазаны.
3. Используйте свободный OPC, если там ПК не в домене должен подойти OPC от Овен, либо по той ссылке, что дал capzap - вообще в цене ничего не теряете, но придется настраивать OPC
А зачем OPC?
Берете Теслу с протоколом модбас рту поверх тср и через вайфай связываетесь с ПР200 ,установив модуль вайфай .Или по проводам (езернет) и модуль езернет в ПР200(модбас рту поверх тср) .Все , ни каких промежуточных устройств (преобразователей) снаружи .
Последний раз редактировалось rovki; 26.06.2017 в 17:13.
электронщик до мозга костей и не только
Boroda есть программы, позволяющие организовать работу порта поверх TCP, тогда TeslaScada будет обращаться к себе самой, то есть по адресу 127.0.0.1 порт ххх.
И будет видеть ваш ПР через COM-RS485.
Под Винду не подскажу автоматических, кроме как от Tibbo (бесплатная). Ищите и обрящите.
Была недавно тема про удаленную перепрошивку ПР, там много примеров было.