Сапфир или ТРМ неоткалиброван в 0. Устраняется установкой в SH1(SH2) значения, равного показаниям ТРМ про нулевом измеряемом параметре со знаком минус (-45 при вычислении без корня и -450 привычислении с корнем). А вообще показания ТРМ при нулевом входном сигнале не превышают Предел основной приведенной погрешности 0,5% (0,01/5*100= 0,2%). Остальную погрешность дает сапфир (45/5000*100=0,9% суммарная погрещность)